劲浪科技,为您提供一站式会议室通信解决方案

视频会议室灯光设计规范要求

来源:劲浪科技 更新时间:2020-04-22      

设计规范要求:
视频会议室光源采用色温为3200-4000K 的三基色灯。
主席区的平均照度不应600-800lx ;
一般区域的平均照度不应低于400lx ;
水平工作面即会议桌桌面的距地高度为0.8m,投影电视屏幕区照度不应高于80lx 。
建议增加可调角度的隔栅灯: 下图为4*36W三基色灯, 可调节角度。适合会场摄像补光。建议安装在会议桌上方的天花位置,安装数量为3 组。
会议室三基色灯.jpg
设计规范要求:
因增加灯光和音视频设备,建议对配电系统进行核查。
会议室设备总用电量在5kw以内,建议电视和投影机位置留强电插座;机柜位置留两路电源, 由配电箱单独控制其开关。电源线选用BV4*3电源线,空气开关为20A。
为保证会议室供电系统的安全可靠,以减少经电源途径带来的电气
串扰,应采用三套供电系统:
第一套供电系统作为会议室照明供电;
第二套供电系统作为整个终端设备、控制室设备的供电;
第三套供电系统用于空调等设备的供电。
保护地线应符合下列要求:
保护地线必须采用三相五线制中的第五根线,与交流电源的零线必须严格分开,防止零线不平衡电流对音视频系统产生严重的干扰影响;
保护地线的接地电阻值, 单独设置接地体时, 不应大于4Ω;采用联合接地体时, 不宜大于0.5 Ω;
保护地线的干扰电压不应大于25mV;
接地系统应采用单点接地式。供电系统由装修方施工。